洁净空调设计计算的一般步骤!
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2005年10月29日 10:12:08
只看楼主

净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.

净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
免费打赏
songduansheng
2005年12月03日 20:50:32
12楼
请问,如果现阶段,洁净室里没有生产设备和人员,怎么计算房间的热量,(在围护结构不清楚的情况下)
回复
jian2194
2005年12月03日 23:02:37
13楼
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;

一般计算洁净室 送风量是 不是先假定 送风温差 (除非 余热非常大,(1)为保证空气洁净度等级的送风量. 得出的送风温差 过大)
回复
jian2194
2005年12月03日 23:03:43
14楼
二次回风; 好像新规范 不推荐使用
回复
变风量顾问
2005年12月06日 13:49:35
15楼

二次会风不好调试!
回复
wjzhang_031
2005年12月06日 16:51:50
16楼
二次回风一般也很少用,偶尔在去湿量大的场合用用~~~

而且计算比一次回风麻烦,控制上也复杂,点多……
回复
nky6666
2005年12月06日 21:09:27
17楼

主要是不好控,在要求不高的地方可以用,我们就常用
回复
lovepingvery
2005年12月10日 16:54:51
18楼
洁净空调系统工程施工质量及验收
一、 安装
1. 风管与配件制作
一般规定:
按工作压力来划分风管系统可分为三个等级:
低压系统 p≤500Pa
中压系统 500< p≤1500Pa
高压系统 p>1500Pa
按照压力等级不同分类,风管的材料、制作及验收均有不同的要求。
净化空调系统的风管中的洁净度为6~9级的系统,属于中压系统,应该执行中压系统风管的规定,但对1~5级净化空调系统的风管应该执行高压系统风管的规定。
2. 金属风管的板厚
主控项目:
金属风管的材料品种、规格性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准规定。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于以下规定:

钢板风管板材厚度(摘自GB50243——2002表4.2.1—1) (单位:mm)
类别
风管直径D或边长尺寸b 圆形风管 距形风管
中、低压系统 高压系统
D(b)≤320 0.5 0.5 0.75
320<D(b)≤450 0.6 0.6 0.75
450<D(b)≤630 0.75 0.6 0.75
630<D(b)≤1000 0.75 0.75 1.0
1000<D(b)≤1250 1.0 1.0 1.0
1250<D(b)≤2000 1.2 1.0 1.2
2000<D(b)≤4000 按设计 1.2 按设计
注:螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。

高、中、低压系统不锈钢板风管板材厚度
(摘自GB50243——2002表4.2.1—2) (单位:mm)
风管直径或边长尺寸b 不锈钢板厚度
b≤500 0.5
500<b≤1120 0.75
1120<b≤2000 1.0
2000<b≤4000 1.2

中、低压系统铝板风管材料厚度(摘自GB50243——2002表4.2.1—2) (单位:mm)
风管直径或边长尺寸b 不锈钢板厚度
b≤320 1.0
320<b≤630 1.5
630<b≤2000 2.0
2000<b≤4000 按设计
3.风管与部件的制作 净化空调系统的金属风管的制作应符合下列规定:
主控项目:
1) 板材的清洗不得使用对人体和材质有危害的清洗剂;镀锌钢板风管在清洗时不得有镀锌层严重损坏的现象,如表面积白花、锌层粉化等。
2) 矩形风管弯的制作,一般应该采用曲率半径为一个平面长的内外同心弧形弯管。
回复
vs1983
2005年12月22日 10:36:28
19楼
楼主,冬至快乐!
我是刚接触暖通的,能否告诉我送风风量第二段,或下一段是怎样算的.也就是主管送风然后安装了几个过滤器,的下部分.谢了!
回复
jaky9923
2005年12月27日 11:05:59
20楼
谢谢各位!
回复
yongzhang724
2005年12月29日 21:23:48
21楼
我也要顶版主一下.