【求助】医院手术室洁净空调设计
我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗坐等大侠解答
某中央空调系统运行管理及设计优化
2. 该中央空调系统存在的问题 在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在: 2.1 制冷机本身制冷量不足 系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。 该办公楼节假日时只有一楼的营业大厅对外营业,其余楼层均不办公,而为了保证良好的营业环境和办公设备的正常运行,节假日时制冷机也必需开启,此时制冷系统负荷很小。为了解决这一问题,我们曾经采取间断增开一些末端设备来提高负荷的措施,造成了部分能源的浪费;在负荷实在太小的情况下,只能停止主机运行,只开冷水泵进行冷水循环,等负荷上升到一定程度,再根据需要开制冷机,这样一来,又会给办公环境的舒
上海仁济医院洁净空调系统智能管理
随着医院洁净手术部的不断建设和发展,净化手术室及相应洁净空调系统的管理和维护变得越来越重要,对提供适宜的室温和无菌手术区,降低手术感染率起着关键作用。空调耗材的日常维护和及时更换影响洁净手术部的正常安全运行。在医院洁净手术部洁净空调系统的日常维护和管理中,必须针对其特殊性进行合理安排,这对医院控制感染管理、提高手术质量至关重要;易云维机电设备运维平台助力上海仁济医院洁净空调系统管理。 仁济医院成立于1844年,全称上海交通大学医学院附属仁济医院。是上海开埠后的第一家西医医院。目前医院由东、西、北、南四个院区和上海肿瘤研究所组成。是集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院。目前受市教委委托由上海交通大学医学