天津 洁净空调设计培训哪里有?磨石建筑
洁净空调设计班 招生简章►专业背景目前工业厂房中洁净工程建设越来越多,洁净技术应用越来越广泛,例如医药、食品、电子、太阳能、医院手术室、实验室等等。目前伴随着经济回暖反扑及投资的加剧,洁净行业也正在以前所未有的方式蓬勃发展,洁净技术专业正赶上各种历史机遇。然而,洁净技术专业性太强,自学难度大,不易掌握。因此,本培训课程,由行业里经验丰富的资深工程师亲自授课,以实际洁净工程为案例,解剖洁净技术、原理,分析洁净技术难点重点问题,教会学员洁净空调设计技术。►入学要求/适合对象暖通专业,洁净空调设计及洁净工业从业者。►培训效果效果:能够从事洁净空调设计工作。涉及行业如下:1.食品;2.医药;3.电子;4.动物房。►授课讲师主讲:赵老师、吴老师二十年以上洁净工程设计经验,实战能力强,设计专家;实战能力培训,不做理论研究,不做应试教学。►学习教材学校提供:1.《
洁净空调设计计算的一般步骤!
净化空调设计计算一般步骤:1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时3.计算洁净室的冷热负荷;4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;(1)为保证空气洁净度等级的送风量.(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.是我从一本洁净书上摘抄下来的