天津 洁净空调设计培训哪里有?磨石建筑
洁净空调设计班 招生简章►专业背景目前工业厂房中洁净工程建设越来越多,洁净技术应用越来越广泛,例如医药、食品、电子、太阳能、医院手术室、实验室等等。目前伴随着经济回暖反扑及投资的加剧,洁净行业也正在以前所未有的方式蓬勃发展,洁净技术专业正赶上各种历史机遇。然而,洁净技术专业性太强,自学难度大,不易掌握。因此,本培训课程,由行业里经验丰富的资深工程师亲自授课,以实际洁净工程为案例,解剖洁净技术、原理,分析洁净技术难点重点问题,教会学员洁净空调设计技术。►入学要求/适合对象暖通专业,洁净空调设计及洁净工业从业者。►培训效果效果:能够从事洁净空调设计工作。涉及行业如下:1.食品;2.医药;3.电子;4.动物房。►授课讲师主讲:赵老师、吴老师二十年以上洁净工程设计经验,实战能力强,设计专家;实战能力培训,不做理论研究,不做应试教学。►学习教材学校提供:1.《
关于洁净空调负荷计算的疑惑
本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。