粗解洁净空调系统施工的要点
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。1 制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。 材料采购 材料采
洁净空调的施工注意事项
关键词:洁净空调;洁净风管;高效过滤器 近年来,洁净空调的使用在科研,医疗,高科技产品 生产,实验室以及电子产品,精密仪器等生产领域越来 越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的 等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计,认真施工,获得了成功。作者根据在某些工程施工技术管理中的一 些经验和体会,就洁净空调施工中应该注意的事项进行 阐述和归纳。 1 风管的制作和安装 一般施工单位和操作工人习惯于普通风管的施工方法,对洁净系统的施工缺少实际经验,往往影响最后的验收。其实洁净空调系统对风管的严密性要求很高,比如医院的手术室,由于医院洁净空调系统通过过滤手术室的空气保持手术室内部的尘埃、细菌有害气体的浓度在受控范围内,并保持一定的温度和相对湿度。所以对风管的密闭性及设备的洁净程度、保洁方法提出较高的要求,所制作风管的材料质量、风管制作的质量都要控制好。下面结合本公司对一些空调洁净系统的施工情况分析风管制作的注意事项。 1.1 对材料的质量控制 洁净空调系统风管一般采用镀锌铁皮加工,镀锌钢板应选用优质板,镀层均匀,无起
某服装交易广场通风空调施工方案
一、工程概况1.工程概况,设计范围及主要依据:1.1工程概况及本专业设计范围:本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。1.2主要设计依据:1.2.1建设单位设计委托任务书,1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2000年)1.2.3采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001)版1.2.4高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2001)1.2.5汽车库,修车库,停车场设计防火规范GB50067—971.2.6通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—20021.2.7株洲市公安消防支队建筑工程消防设计审核意见书(株公消审字2003第143号)1
厂房洁净空调系统的施工问题分析
近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工,本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。1、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工,镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。材料采购。材料采购必须按照计划