【求助】热泵空调冬季运行故障
大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!
中央空调的运行和管理节能
1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计窗的构造。窗的构造应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积比,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。 暖通空调zaixian (2)提高门窗气密性。房间换气次数由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体