基于LONWORKS的路灯控制系统
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
分散控制系统的故障分析及运行维护
摘要:随着计算机技术的快速普及,各种控制系统也随之应运而生并迅速得以推广应用。如今,分散控制系统(DCS)在工业领域里应用十分广泛。本文结合工作和维护实践,对分散控制系g~(DCS)的常见故障和运行管理问题进行了浅析。分散控制系统(Distributed Control System,英文缩写为DCS),其宗旨是通过微处理器实现对生产过程的集中管理、操作、监控和分散控制等功能,由于其运用灵活、通信方便、可靠性强、能够进行人机交互等诸多优势,目前在工业过程控制领域已被广泛应用 这就需要在使用过程中对常见故障及时发现及时处理解决,以确保系统的安全稳定行动,为企业发展创造更大经济效益。1、分散控制系统(DCS)的常见故障及解决措施1.1监控画面故障发现监控画面的数据长时间没有变化,并且多个数据或整个数据都处于这一状态;不能进行控制分组画面的手动与自动切换以及手动无法输入数据的情况;所有趋势图都呈现直线状态;监控显示几个或多个数据同时波动较大情况等。如遇上述情况,首先要对波动数据做出准确判断,如果是工艺相关参数问题需找专业人员检测,查看参数变化与调
能否两套消防控制系统来控制一套设备的运行
两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。******************************问:连廊部分的消防该与谁相连?******************************??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。但问题又出现了:新加部分也属于多层,从功能使用上讲,新加部分更应算做多层的一部分(多层为商业性质,高层为地下及地上三层为商业,其他为办公),管理及动力电源(注意电源只能由多层提供)等都由多层负责。要是连廊内的消防联动与多层相连,那么,连廊发生火警时,启动的是高层的消防泵。(控制信号由多层消防控制中心发出,而平时高层的消防泵启动信号又是由高层的消防控制中心发出的!)要是连廊内的消防联动与高层相连
Symanlite智能照明控制系统
1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <
冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
一、系统的组成及制冰方式分类 1.系统组成 冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 二、运行策略与自动控制 1. 运行策略 与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并具体
防护控制系统的防腐措施
防护控制系统腐蚀的方法主要有元器件级的卡件涂敷和外部环境的源头控制、新风稀释或密封、过滤通风(化学过滤)等措施。 一、涂敷保护技术 涂敷保护技术即直接在控制系统的板卡上涂上一层防腐蚀材料,在电子元器件表面形成防腐膜阻止或减慢腐蚀过程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡胶、硝基清漆(单、双组分)、聚氨酯清漆(单、双组分)三大类。一般涂敷厚度控制在25-75um,保证器件良好散热。 二、控制室环境的选取 控制室应尽量处于上风侧。控制室应和主装置或主管道即腐蚀性气体源,保持合适的距离,从隔离腐蚀气体角度越远越好。控制室湿度宜控制在40%-60%之间。 具体可行的操作方法及注意点: (1)建议在控制室内安放温湿度检测仪,保证及时监测报警,保持湿度在40%-60%之间,同时还能有效防止ESD静电危险。 (2)南方高湿地区可采用中央空调系统、立式空调除湿,但需考虑空调系统自身引入外部腐蚀性气体的问题,如中央空调在空调进风处安放