能否两套消防控制系统来控制一套设备的运行
我这一辈子
2005年11月03日 01:06:10
来自于防雷减灾
只看楼主

两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。******************************问:连廊部分的消防该与谁相连?******************************??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。

两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。
现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),
已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。
******************************
问:连廊部分的消防该与谁相连?
******************************
??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。
但问题又出现了:新加部分也属于多层,从功能使用上讲,新加部分更应算做多层的一部分(多层为商业性质,高层为地下及地上三层为商业,其他为办公),管理及动力电源(注意电源只能由多层提供)等都由多层负责。

要是连廊内的消防联动与多层相连,那么,连廊发生火警时,启动的是高层的消防泵。(控制信号由多层消防控制中心发出,而平时高层的消防泵启动信号又是由高层的消防控制中心发出的!)

要是连廊内的消防联动与高层相连,连廊发生火警时,启动消防泵(高层提供),切断连廊电源(由多层提供),启动发电机(也是多层提供的)。注意:以上控制是由高层的消防控制中心发出的。 而对于多层部分,平时多层的消防控制中心又可以要求切断连廊电源,启动发电机。

总之,说了那么多,就是:两套消防控制系统都来控制一套设备的运行,实际中可行否?
免费打赏
yinlang
2005年11月03日 13:09:26
2楼
连廊上做防火门分开,各是各的,别参合。
回复
李兴龙机电科技
2005年11月03日 17:45:15
3楼
弄复杂了。
回复
我这一辈子
2005年11月03日 23:07:40
4楼
防火分区建筑上都设了,现在的问题就是:
电源由多层提供,而设备专业却偏偏说他们的系统要与高层连。
所以就有了上面的问题。
不知道大家是否真的看明白了?
回复
大胡子
2005年11月04日 15:28:17
5楼
设备专业的系统,指的是消火栓、喷淋、防排烟等等?既然连廊部分电源是从多层接来,这些完全设备完全可以衔接在多层上的。设备专业弄复杂了。
回复
我这一辈子
2005年11月05日 16:41:24
6楼
大胡子说的是。
可设备专业不同意。
不过这也是一个值得讨论的话题。感觉理论上应该可以,实际操作中可能麻烦些。
回复
cwq123
2005年11月13日 00:02:36
7楼
可以主机联网,编程可麻烦一点,搞得太复杂了,这事交给厂家去解决。
回复