变频调速在恒水位控制系统的应用
1 引言 近年来我国中小城市发展迅速,集中用水量急剧增加。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量(包括城市公共设施等非生产用水)有175.7升增加到241.1升,增长了37.2%[1],与此同时我国城市家庭人均日生活用水量也在逐年提高。在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成很多城市公用管网水压浮动较大。由于每天不同时段用水对供水的水位要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效地达到目的。这种情况造成用水高峰期时水位达不到要求,供水压力不足,用水低峰期时供水水位超标,压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。 本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。整个供水系统主要包括两大部分:水源地引水采集系统及水厂恒压输水系统。 水源地引水采集系统主要由6组现地供水井群组成。每组供水井群由一个现地井群集中控制室及5眼水井组成,每眼水井有一现地控制井房。现地
ABB变频在恒压供水控制系统的应用
前言: 一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。 自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。在实际应用中得到了很大的发展。随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频调速恒压供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义。现将康普建设投资集团开发的百信幸福苑小区供水控制系统简述如下。
基于LONWORKS的路灯控制系统
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
变频空调室外机控制系统设计
跟着大家生活水平的进步,对环境舒服性要求越来越高,而节能减排却是永久的主题。跟着制冷技能、电机操控技能、电力电子技能、微电子技能和现代智能操控技能的开展,变频空调作为越来越普及的一种新式家用空调器,近几年开展格外迅猛。比较定频空调,变频空调经过检查室内外冷、热量,接连地、动态地调理制冷制热功率,然后维持房间内温度的安稳。压缩机功率上至少进步7%~10%。然后大大地节约能源,有用下降对环境的危害。本文介绍变频空调体系设计,要点介绍室外机软、硬件设计。 1 变频空调器操控体系构成及首要功用 变频空调器操控体系包含室内机组和室外机组两有些。 1.1 室内机操控体系首要完结功用 1)经过接纳遥控器输入,蜂鸣器动静提示,并进行开关机、设定。
ABB变频器在恒压供水控制系统的应用
一、变频恒压供水系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 系统工作原理间图如下所示。假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。 此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。 二、设备选型说明 变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 1. 供水系统选用原则 (1)蓄水池容量应大于每小时最大
变频调速技术在水泵控制系统中的应用
介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。 变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速的拖动电机,只要采用该项技术就能取得非常显著的节能效果。国家科委十分重视这一技术的推广工作,已在1995年将其列入国家级重点推广的科技成果项目。 随着我国工业生产的迅速发展,电力工业虽然有了长足进步,但能源的浪费却是相当惊人的。据有关资料报导,我国风机、水泵、空气压缩机总量约4200万台,装机容量约1.1亿千瓦。但系统实际运行效率仅为30~40%,其损耗电能占总发电量的38%以上。这是由于许多风机、水泵的拖动电机处于恒速运转状态,而生产中的风、水流量要求处于变工况运行;还有许多企业在进行系统设计时,容量选择得较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造
空调变频变风量控制系统的研究分析
空调变频变风量控制对于大中型建筑物的空调系统,风机能耗约占总空调耗电50%"70%。在传统的定风量系统中,系统风量不变,系统冷负荷发生变化时,靠调节送风温度来实现,导致大量电能浪费。 空调变频变风量控制系统,通常应进行四个环节的风量控制:即末端(空调房间)风量控制,送风机风量控制,回风机风量控制和新风风量控制。末端风量控制。一般安装有末端装置,可进行风量调节。该装置根据空调房间的实测温度值与设热点关注之“变频技术”专栏年月刊定温度的偏差来进行送风量大小的调节,以适应房间负荷的变化。该装置多为节流式调风,最理想的是变速式调风。送风机风量控制。通常采用定静压的控制方法。对于风系统,位能可忽略不计,全压等于静压和动压之和,因此,可以通过静压的变化感知风量的变化。具体方法是:在送风机出口与最远的末端用户之间的处安装静压传感器,将所有末端装置都达到设计风量且最远末端装置的风阀开到最大时该静压传感器的读数为设定值。当房间负荷变小时,由于末端装置对房间送风量实施节流的减小风量的调节,则静压传感器的实测值必然大于设定值,此时在控制器的指令下,变频调速装置在减频降速的作用下,减少系统送风
Symanlite智能照明控制系统
1 概述 楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件,利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质,还可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加节能、环保。 采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源,美化环境,方便管理,提高品位,健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济,为您营造舒适的办公环境,温馨的居家情调,澎湃的都市激情,体现尊贵的人生价值。 <