现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教具体情况如下:现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。 现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。 在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。
现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教
具体情况如下:
现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。
现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。
在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。
不明原因,请赐教
—— 请不要重复发贴 这次不扣分 下次注意
小兵
2楼
楼主说的是什么空调?
回复
3楼
美的风管机
回复
4楼
有2P的,也有3P的,
回复
5楼
你知道是哪里出了问题了吗?压缩机和室内机都是好的,在制热时,压缩机都暖了,可室内风机就是不运转,这样运转久了会不会对压缩机造成损坏呀
回复
6楼
以下是引用liuxiuli82在2006-12-30 16:01:20.0发表的内容:
现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教
一般空调开制冷时,室内机与室外机是同时运转的,但是开制热时,是外机先启动,等室内机温度达到一定温度后,风机才启动。
回复
7楼
关于你下面的问题,你是在制冷,还是制热工况,而且室内温度和设定温度时不是一样等问题,
回复
8楼
内机容量不到外机容量的50%时,压缩机要停机
回复
9楼
楼主你说的机型是不是:MDV-J140W/S-511的啊?
如果是的话我分析有两种可能:1,你的内外机信号线有问题(包括接线的正负极).
2,你看一下信号线从外机进去的第一个内机的地址码拨的是"0#"吗?不是的话请更改一下,这个必须是"0#",其他的1,2,3也行,2,3,4也行,只要不重复就可以了.
回复
10楼
6楼说的这个情况,调机时候要注意
回复
11楼
9楼说得太对了,就是我们的地址码没有调好,现在问题解决了,谢谢你了!
回复