[运行]空调不能正常试机
liuxiuli82
liuxiuli82 Lv.2
2006年12月30日 16:01:20
来自于专家热线
只看楼主

现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教具体情况如下:现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。 现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。 在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。

现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教

具体情况如下:
现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。
现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。
在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。
不明原因,请赐教
—— 请不要重复发贴 这次不扣分 下次注意
小兵
免费打赏
liuxiuli82
2007年01月07日 09:32:46
12楼
6楼说的有道理,但有可能外机开了1个小时都没反应的吗?我就有点不理解了。
回复
jk-lao
2007年05月17日 07:12:40
13楼
我有一台MDV-J140W工作三年最近不制冷外机出现代码P6是什么问题.请问原因在哪?谢谢!
回复
tianqf@co163
2007年06月13日 09:43:52
14楼
搂住的故障应该是系统由空气,把冷媒放掉,从新抽真空加冷媒。
13楼的是模块保护。