新手求解洁净空调的设计
李水水
李水水 Lv.8
2012年03月27日 12:37:20
只看楼主

面积60平方,灌装车间,30万等级请问这个要选用什么样的空调?配置如何?各位师傅是否有相关的设计方案可以提供出来参考一下,谢谢了

面积60平方,灌装车间,30万等级
请问这个要选用什么样的空调?配置如何?
各位师傅是否有相关的设计方案可以提供出来参考一下,谢谢了
免费打赏
李水水
2012年03月27日 14:43:22
2楼
没人回,自已回来顶一下,
1、净化无尘车间,由中央空调和空气净化系统构成,也是净化系统的心脏。控制净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。
2、更衣室、风淋室、净化间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区划的通道,用喷出的高速洁净气流,有效迅速清除人体所带的尘埃及细菌。净化间采用夹层彩钢板隔离空间或墙壁,上部彩钢天花吊顶,地板用环氧树脂铺成
回复
李水水
2012年03月27日 14:52:11
3楼
洁净室百级以下可以采用房间换气次数估算,百级以上采用截面风速进行计算

具体如下表
回复
李水水
2012年03月27日 14:59:03
4楼
洁净级别:百级换气次数为120次/h
千级换气次数为65次/h
万级换气次数为30次/h
十万级换气次数为25次/h
三十万级换气次数为15次/h
公式:房间所需的风量=房间的立方米*相应级别的换气次数

例60*4.5吊顶高度0.5m立方米的房间,要求净化级别为千级,求该房间所需的风量.

则所需风量为=270立方米*15次/h=4050m3/h
回复
wshtd
2012年03月27日 21:35:24
5楼
净化工程中的空调风量是可以这样算,还要结合湿度控制算冷热负荷.
回复
kedou1981
2012年03月28日 16:42:48
6楼
是制药厂吗?新版的GMP中没有30万级的要求了
回复
fannice520
2012年04月01日 16:05:40
7楼
太笼统了,什么灌装车间?
回复
tofflon_hr
2012年04月01日 16:20:31
8楼
上海-洁净工程公司 招聘:暖通工程师,项目助理。有意向者,请投简历至: tofflon@126.com
回复
李水水
2012年04月01日 18:27:22
9楼
是饮料厂的罐装车间,继续求解中
回复
chen5470
2012年08月02日 13:21:38
10楼
頂一下
回复
fengyuecao
2013年08月28日 11:17:18
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开