关于洁净空调负荷计算的疑惑
luoluotao
luoluotao Lv.2
2017年03月01日 23:58:17
只看楼主

本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题

本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神
1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?
2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题
3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑
4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。
poorpc
2017年03月09日 11:14:03
2楼
本帖最后由 poorpc 于 2017-3-9 11:16 编辑

本人非科班出生,仅提供非专业意见供参考
1.洁净手术室我常规是考虑维护、照明、人员、设备,的热负荷一般很小,跟新风比起来占比很小,所以就有你说的一般不考虑。那分别是多少负荷,建议查相关资料。红宝书等,实在查不到估算吧。
2.大体上没问题,你用最小换气次数的不知怎么考虑的,我是取中值。
3.我一般不考虑,这部分很小很小。
4.菌尘的负荷还要计算啊?是要根据换气次数验算?一般我不验算,直接按照规范的换气次数来。
回复
quakemoon
2017年03月23日 14:32:48
3楼
1、洁净室应该分为新风系统和 循环风系统,新风系统的冷、热负荷和外界环境相关,循环风系统一般考虑手术室内设备和人员的发热,所以手术类型和天气都会影响。
2、 I级洁净相当于手术区室100级,百级无尘室为层流型,一般以面风速计算(0.2-0.5M/S),II级洁净室手术区相当于千级无尘室,可以有层流和乱流两种形式,一般以50-60次换气来计算;还有设计时不要用下限来计算,要给自己留余量,而且系统运行后,滤网的压损会增加,这样换气量会降低。
回复
hi0boy
2017年03月24日 08:47:58
4楼
1.手术区确实特殊,所以不敢回答
2.截面风速算风量确实要比换气次数大很多,0.3-0.5接近200-300换气次数了,比第一级的风量大个五六倍一点问题都没有,
3.一般设备取0.5功率值,这个红宝书好像有
4.人员乘以一个系数吧

回复
安然若风
2017年03月24日 15:45:53
5楼
图集我也有,而且手术室净化和工业净化我都接触不少。
1.冬夏季工况相同?你忘记室外新风需要加热了吧,建议你多学学焓湿图,焓湿图是关键
2.新规范数值比旧规范低,实际工程肯定会取大些,有些公司设计的万级都有2000风量。另外这里是局部百级,局部千级,局部万级,比一般的净化工程要小不少,专家是怕医院用起来太费电,而且百级效果也没想象中效果好,人体有热压,对人体吹风反而把细菌吹回去了
3.辅助用房 参考普通空调负荷的计算方法
4.菌落数有计算方法,按每个人产多少计算

回复
co1490969782820
2017年03月31日 22:37:55
6楼
学习了,真的很有用
回复
ww47306
2017年04月01日 12:18:35
7楼
安然若风 发表于 2017-3-24 15:45 图集我也有,而且手术室净化和工业净化我都接触不少。1.冬夏季工况相同?你忘记室外新风需要加热了吧,建 …冬夏为何不一致?楼主说的仅是洁净手术室里的冷热负荷,他的分析基本对的,手术室基本是冷负荷。手术里的热负荷来自低温环境时刚刚启用时,而不是一直有。新风负荷归新风负荷,不是手术室内的。
回复
ww47306
2017年04月01日 12:20:39
8楼
poorpc 发表于 2017-3-9 11:14 本人非科班出生,仅提供非专业意见供参考1.洁净手术室我常规是考虑维护、照明、人员、设备,的热负荷一般 …也似非科班出身的人表示,你说的很对!
回复
co1447731146508
2017年04月06日 14:44:33
9楼

答:
1、洁净手术室一般都是在维护结构里面做装饰,围护结构负荷不用考虑,只需要考虑人体、设备、照明就行(其实现在大部分都回去估算),因为室内负荷都是热负荷,所以夏季的处理量要比冬季大(主要新风负荷,严寒地区冬季负荷要远远大于正常地区)
2、你计算的是风口风速,规范要求断面风速不是指送风天花出来的风速(你计算的位置不对,用你的计算值除以0.7为正常风量)
3、辅助用房可以只考虑人体、照明(设备不是很了解可以先计算这两,其实这些负荷都不大,主要负荷为新风负荷)
4、按照人员
回复
beijingchenglong
2017年04月14日 15:59:42
10楼
II级手术室只有2000多m3/h的风量,肯定是不对的,因为II级手术室的要求还是很高的。
回复
beijingchenglong
2017年04月14日 16:04:09
11楼
设备散热量需要了解每个房间的的主要设备布置情况。比如,手术无影灯250~1000W,计算取值可选600W。麻醉机计算取30W,保温柜可取15W等等。如果说一间手术室里面的所有设备都统计起来的,平均每间手术室里的设备散热量应该在3KW~5KW左右。(如有大型或特殊设备应该额外加上其散热量)