关于洁净空调负荷计算的疑惑
luoluotao
luoluotao Lv.2
2017年03月01日 23:58:17
只看楼主

本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题

本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神
1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故?
2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、III级都是给出了最小换气次数,于是我用风速乘规范里给出的送风口集中布置的最小面积计算I级手术室的风量,用最小换气次数计算二三级的。得出的结果I级9000多m3/h,II级只有2000多m3/h。不知道计算是否有问题
3.对于各种辅助用房的负荷计算方法不很清楚,没有查到相关资料,设备散热量如何取值,以及靠近外墙的围护结构负荷是否应该考虑
4.手术室菌尘负荷如何计算,是否只需考虑人员散发的,GB50333上没有找到相关说明。
免费打赏
beijingchenglong
2017年04月14日 16:05:26
12楼
辅助用房的设备散热量还是要看设备分布情况,主要是照明散热负荷,基本上都会在1KW~3KW左右。
回复
beijingchenglong
2017年04月14日 16:06:26
13楼
手术室菌尘负荷我们基本不考虑,因为在实际工程设计中,这些负荷的量相对较小,都已经涵盖在了我们打的富余量里面。
回复
暖通小新手
2017年07月18日 14:02:09
14楼
我不了解洁净空调,学习学习