做消防水池,还是做泵房间
假如有个多层建筑物(假设只有消火栓系统),室内外消防用水量之和超过25L/s,且市政只能提供一路进水(市政压力足够)。根据规范是要求做消防水池的。在当地自来水公司允许消防水泵直接从市政管网上抽水。那在这种情况下,是根据规范做消防水池呢?还是从市政上直接用泵抽水(我们总工要求我从市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以从市政上抽没什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做个消防车取水口,不做泵房间(总工说我做了消防水池就需要加泵房间,要么直接从市政抽)。我的理由是:因为1路供水,安全性差,故做消防水池存储水量;而不做泵房间的理由是,这个建筑物是多层,以靠他救(消防车赶到后)为主,只要屋顶消防水箱能满足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意见。