地上消防水池,是否做保温
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2010年01月20日 11:57:42
只看楼主

河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高温?保温做法?让结构专业直接做保温还是?关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?

河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右,
需要做一地上消防水池,是否搞高温?
保温做法?让结构专业直接做保温还是?
关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?
免费打赏
zhouxu360
2010年01月20日 11:59:39
2楼
在线等,向大家请教
回复
zhouxu360
2010年01月20日 13:24:49
3楼
在线等,向大家请教
回复
w-jwei
2010年01月20日 13:59:03
4楼
建规中强条:严寒或寒冷地区的消防水池要保温,看信阳属于什么?
回复
zpzjt
2010年01月22日 10:05:25
5楼
地上如果是金属材质的就做保温,如果是混凝土的那就不用了。
回复
zhonggeng114
2010年01月22日 11:56:45
6楼
学习
回复
guanandy
2010年01月22日 14:55:28
7楼
有没有地上施工的图纸 标准什么的
可以参考一下呢 ?
回复
chenzq_001
2010年01月23日 01:34:07
8楼
应该 做保温 方法看你水池 而定
回复
zhouxu360
2010年01月23日 13:32:55
9楼
地上消防水池,是否做保温
回复
慈悲
2011年04月20日 17:26:43
10楼
10楼的,问一下100立米的消防水池保温要多少代价?
楼主既然消防水池做了室外,那么从水池接水泵的管道呢?以及泵后管呢?是不是水泵房设了水泵间不保温了呢?如果不是这样,水泵是不是也要保温?这样下来保温花费的代价与建水泵房的代价哪个合算呢?
另外,楼主的屋顶消防水箱是不是也在专用的保温房间里,还是也要保温?
回复
aiyouhehe
2018年07月11日 14:29:29
11楼
我想知道具体的做法
回复

相关推荐

APP内打开