亲人们,我要设计一个500m3的消防水池和消防泵房,为满足厂区防火防爆距离的要求,需要做成全地下式。该怎么做啊,水池的溢流、排污怎么弄好?泵房的高度咋整啊,谢谢啊
亲人们,我要设计一个500m3的消防水池和消防泵房,为满足厂区防火防爆距离的要求,需要做成全地下式。该怎么做啊,水池的溢流、排污怎么弄好?泵房的高度咋整啊,谢谢啊
2楼
溢流排至集水坑,排污用潜污泵,高度按所在地高程计算出来的消防车允许吸上高度确定。
回复
3楼
看看我自己画的这个吧!
回复
4楼
学习中,没做过还真棘手,谢谢各位前辈的指导,结构真累
回复
5楼
地上的你怎么画的?地下的有啥不一样了?排水就排到沟里,集水到坑里,在用排水泵排掉不就行啦?
回复
6楼
地下式的是很头疼,问题很多,泄水是很大的问题,而且你水泵的出水口的阀门全部都必须安装在地上,不然会有问题
回复
7楼
lz图画好了吗?分享一下经验