本帖最后由 版专攻 于 2015-1-17 09:56 编辑 消防水池出水管不是水平接入泵房可以么像楼主这种布置现实中极可能遇到,有什么好的处理方法,希望大家踊跃发言,有意义回复一律土木币奖励 ——by版专攻

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-17 09:56 编辑

消防水池出水管不是水平接入泵房可以么
像楼主这种布置现实中极可能遇到,有什么好的处理方法,希望大家踊跃发言,有意义回复一律土木币奖励 ——by版专攻

QQ图片20150116111747.png

免费打赏
版专攻
2015年01月16日 11:42:17
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-16 15:31 编辑

理论上应该是可以的,只是你要保证这两个弯头的距离能安装下,可否直进泵房弄吸水总管,然后从吸水总管上接出消防泵?
在某个群有人说,你图示上升的那段管子容易集气。
回复
太阳当空照
2015年01月16日 15:56:52
3楼
版专攻 发表于 2015-1-16 11:42 理论上应该是可以的,只是你要保证这两个弯头的距离能安装下,可否直进泵房弄吸水总管,然后从吸水总管上接 …感谢版主的耐心解答
回复
dingwk003
2015年01月16日 18:14:44
4楼
路过,学习下
回复
宇宙真理
2015年01月16日 19:34:43
5楼
你的这个不能叫“水池出水管”,而应该叫做“水泵吸水管”;
另外,在水泵吸水管的最高点容易积气,会影响消防泵的安全运行;如果水位高于管顶,可以安装个带短管的排气阀;但是容易积气的问题还是存在的;
标准做法是水泵吸水管有向上坡度,接入消防泵。
回复
小草瑜
2015年01月17日 09:33:50
6楼
这样容易集气
回复
云飘飘
2015年01月19日 06:03:13
7楼
按照深圳的宣贯,这是比较好的做法。
回复
lichangan1000
2015年01月19日 10:14:55
8楼
吸水管集气,是很忌讳的,泵不能正常工作。设计失败。
回复
chilong_hzf
2015年01月19日 11:22:46
9楼
是不是可以考虑加一个排气阀
回复
骑着蜗牛去看海
2015年01月19日 11:44:17
10楼
选用卧式泵,排气口低,这样最大限度利用消防水池里面的水。
回复
天蓝鱼
2015年01月19日 12:22:02
11楼
吸气管高过水泵排气口时,容易形成气囊。
回复