消防水池出水管不是水平接入泵房可以么
像楼主这种布置现实中极可能遇到,有什么好的处理方法,希望大家踊跃发言,有意义回复一律土木币奖励 ——by版专攻
![QQ图片20150116111747.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/B1/rBBhH11FVTKAJyWKAAA696yDKMs335.png)
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-16 15:31 编辑
理论上应该是可以的,只是你要保证这两个弯头的距离能安装下,可否直进泵房弄吸水总管,然后从吸水总管上接出消防泵?
在某个群有人说,你图示上升的那段管子容易集气。
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-1-16 11:42 理论上应该是可以的,只是你要保证这两个弯头的距离能安装下,可否直进泵房弄吸水总管,然后从吸水总管上接 …感谢版主的耐心解答
回复
4楼
路过,学习下
回复
5楼
你的这个不能叫“水池出水管”,而应该叫做“水泵吸水管”;
另外,在水泵吸水管的最高点容易积气,会影响消防泵的安全运行;如果水位高于管顶,可以安装个带短管的排气阀;但是容易积气的问题还是存在的;
标准做法是水泵吸水管有向上坡度,接入消防泵。
回复
6楼
这样容易集气
回复
7楼
按照深圳的宣贯,这是比较好的做法。
回复
8楼
吸水管集气,是很忌讳的,泵不能正常工作。设计失败。
回复
9楼
是不是可以考虑加一个排气阀
回复
10楼
选用卧式泵,排气口低,这样最大限度利用消防水池里面的水。
回复
11楼
吸气管高过水泵排气口时,容易形成气囊。
回复