求助:天然水体做消防水池
behappy1314
2015年10月14日 14:42:27
只看楼主

求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。

求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
免费打赏
诺熙
2015年10月14日 15:40:02
2楼
您好,土木在线新推出了问答频道,您可以直接去那边提问,邀请了专业嘉宾为你们解答哦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/:)
回复
babeimozun
2015年10月16日 13:12:51
3楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:03 编辑

我是设备厂家,经常做一些类似项目,其实也没有过多的要求。1一个是计算水量是否可以满足消防用水量,考虑到旱季水量。2水质怎摸样,消防规范里面有要求。另外,推荐一下我公司的同步排吸消防泵,希望可以让设计更加简单、方便。
同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
tx
2015年10月18日 11:23:48
4楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.4节 “天然水源及其他” 有要求呀。
回复
鸿太
2015年10月19日 09:33:11
5楼
见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
4 消防水源
4.1 一般规定
4.1.1 在城乡规划区域范围内,市政消防给水应与市政给水管网同步规划、设计与实施。
4.1.2 消防水源水质应满足水灭火设施灭火、控火和冷却等消防功能的要求。
4.1.3 消防水源应符合下列规定:
1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,宜采用市政给水管网供水;
2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池宜作为备用消防水源。
4.1.4 消防给水管道内平时所充水的 pH值应为 6.0~9.0。
4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。

4.4 天然水源
4.4.1 井水等地下水源可作为消防水源。
4.4.2 当井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,深井泵应能自动启动,并应符合下列规定:
1 水井不应少于两眼,且每眼井的深井泵均应采用一级供电负荷时,可为两路消防供水;
2 其他情况时可视为一路消防供水。
4.4.3 江河湖海水库等天然水源,可作为城乡市政消防和建筑室外消防永久性天然消防水源,其设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定,宜为90%~97%。但村镇的室外消防给水水源的设计枯水流量保证率可根据当地水源情况适当降低。
4.4.4 当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。
4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:
1 当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过 6.0m;
2 当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。
4.4.6 天然水源消防车取水口的设置位置和设施,应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013中有关地表水取水的规定,且取水头部宜设置格栅,其栅条间距不宜小于 50mm,也可采用过滤管。
4.4.7 设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。
回复

相关推荐

APP内打开