消防水池集水坑一般都怎么做?
zhenyun9444
2012年06月05日 10:31:37
只看楼主

规范规定消防水池要有两条吸水管 图集里的集水坑只能满足一条出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一条吸水总管 再分出去两条吸水管 还有泻水管通到室内集水坑前 需要做独立的法门井吗?

规范规定消防水池要有两条吸水管 图集里的集水坑只能满足一条出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一条吸水总管 再分出去两条吸水管 还有泻水管通到室内集水坑前 需要做独立的法门井吗?
免费打赏
路过
2012年06月05日 10:36:27
2楼
没有规范规定消防水池内要做集水坑吧,也应该没有消防水池里做集水坑的图集。
回复
外滩飞龙在天
2012年06月06日 10:52:46
3楼
我的做法是坑深900-1000,宽1000,长的话就根据你的消防水池定了,反正是让喷淋泵,消火栓泵都从吸水坑里吸水
回复
lnq5752
2012年06月08日 14:29:31
4楼
为保证消防有效水容积,需要做消防水池的吸水坑。做法参照标准图,尺寸大小 根据水的规范算,然后确定。
回复
w-jwei
2012年06月10日 14:36:45
5楼
那是类似的吸水沟之类的!!要做的!!
回复
lj971
2012年06月10日 17:14:18
6楼
为保证消防有效水容积,需要做消防水池的吸水坑。做法参照标准图,尺寸大小 根据水的规范算,然后确定。
回复
zhl1029521
2012年06月11日 19:04:35
7楼
按照吸水管径选择吸水喇叭口,然后再选择底座。满足底座的安装就可以,一般选择吸水槽宽度为1m,深度1m的。现在我们这车库喷淋要做水泡沫系统,喷淋泵吸水管管径比较大,为满足水池底即为最低水位,吸水槽水深为1.1m
回复
chongzi1213
2012年06月12日 10:52:03
8楼
消防水池中的应该是吸水坑,具体尺寸在满足消防水池有效容积的基础上,仅需满足吸水管的安装尺寸,具体安装尺寸手册上有个图专门说明了,我的做法一般设水泵吸水总管吸水的管径比较大,吸水坑1500*1500*1000,各水泵独立设置吸水管的要看有几个吸水管了,长度方向上间距满足安装尺寸即可,宽度一般1000的样子
回复
石榴花儿
2016年09月23日 15:58:52
9楼
消防防水池中的应该是吸水坑,具体尺寸在满足消防水池有效容积的基础上,仅需满足吸水管的安装尺寸,具体安装尺寸手册上有个图专门说明了,我的做法一般设水泵吸水总管吸水的管径比较大,吸水坑1500*1500*1000,各水泵独立设置吸水管的要看有几个吸水管了,长度方向上间距满足安装尺寸即可,宽度一般1000的样子
回复
东非
2016年09月24日 08:42:43
10楼
再挖一个。
回复
waterwold
2016年09月24日 10:50:09
11楼
石榴花儿 发表于 2016-9-23 15:58 消防防水池中的应该是吸水坑,具体尺寸在满足消防水池有效容积的基础上,仅需满足吸水管的安装尺寸,具体安 …谢谢大神分享
回复

相关推荐

APP内打开