消防水池做小了怎么补救
lxd2580
lxd2580 Lv.2
2015年07月08日 23:07:20
只看楼主

在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范

在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
免费打赏
云飘飘
2015年07月09日 07:35:36
2楼
上面加个26立方的水箱,直接与消防水池相连通,相当于补水。
回复
lock0570
2015年07月09日 08:34:19
3楼
云飘飘 发表于 2015-7-9 07:35 上面加个26立方的水箱,直接与消防水池相连通,相当于补水。这样的话是不是平时得把连通管的阀门关掉,着火的时候再打开。
回复
小草瑜
2015年07月09日 08:34:47
4楼
水池增容吧
回复
云飘飘
2015年07月09日 08:55:38
5楼
做法同市政管网补水一样,加个浮球控制阀,水池水位下降,水箱补水至水池。
回复
f199110
2015年07月10日 00:03:02
6楼
消防水池采用两路消防进水,水池容积可以减去火灾延续时间内的补水量
回复
lock0570
2015年07月10日 08:48:51
7楼
云飘飘 发表于 2015-7-9 08:55 做法同市政管网补水一样,加个浮球控制阀,水池水位下降,水箱补水至水池。大神有个问题问你下哈:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房设在1#建筑物下面,报警阀组全部设在泵房内,那个喷淋水泵接合器怎么设置呢?我可不可以就集中设置在1#建筑物外呢?消规5.4.4条说宜在每幢建筑物附近设置。如果要在每幢建筑物附近设置,那怎么设?是不是得把水泵接合器管道拉长到每幢建筑物附近?这样的话是不是不太合理?
回复
云飘飘
2015年07月10日 11:46:42
8楼
如果已经做好,只能这样;如果还没有施工,最好把报警阀组设置到每栋建筑下面。
回复
dandanjita
2015年07月12日 23:37:13
9楼
我们现在也是由于2014年新的消防规范的颁布,那个时候图纸没有审过,而且已经施工完毕。现在我们又得重新做一个水箱,400立的够大了吧。
回复
lijiehua521
2015年07月13日 15:13:02
10楼
把人孔封堵,在水池顶开人孔,做好保护措施
回复
lock0570
2015年07月14日 08:47:43
11楼
云飘飘 发表于 2015-7-10 11:46 如果已经做好,只能这样;如果还没有施工,最好把报警阀组设置到每栋建筑下面。那这样水泵接合器管道就太长了,万一着火的时候管道内水量水压不足甚至没水的时候管道充水时间就会很长了。。。所以我很纠结