消防水池做小了怎么补救
lxd2580
lxd2580 Lv.2
2015年07月08日 23:07:20
只看楼主

在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范

在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
免费打赏
19843414
2015年07月14日 08:50:42
12楼
6楼正解,两路进水
回复
gszengfu
2015年07月17日 09:41:00
13楼
新规范允许消防水池扣除补水的容积。 小了26方补水很大,再和消防局沟通一下。
实在不行,那就只能加个小水箱,和消防水池连通。
回复
liugps
2018年02月23日 09:26:08
15楼

26立方,想想办法还是搞得定的。比如最低水位能不能降下去?或是最高水位往上调一调,加这个量的水,一般都只要200mm-400mm左右高。

回复
温稳
2018年02月23日 16:07:00
16楼
相差不大的话,可以加大水池进水管管径或数量,通过增加补水流量进行弥补。相差较大的话,只能增设水池或水箱补救。
回复