地下二层设备用房通风排烟
该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。(2) 地下一层为一个大空间,按一个防烟分区来算,地下一层最大排烟量为432*60=25920m3/h(3) 所以,放于地上一层屋顶的排烟风机的风量应按最大28080立方米每小时来选取。(4) 关于送风,地下二层3个房间是否都应送到,即3个房间都应有送风口。(5) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,地下二层若是3个防烟分区,且这3个防烟分区的排烟口不在同一支管上,则通往每一防烟分区的支管上都要安装280度排烟阀吗?若在同一支管
车库与设备房的通风及防排烟系统设计
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
通风和排烟有什么联系吗?
小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!