地下室通风排烟问题08-3-23
请教一下各位高手,本人现设计一栋18层住宅楼的地下车库的通风排烟,面积1千多平米,有2个问题:1:地下室有2个消防楼梯间和2个合用前室,并一直上到18层,但1-18层地上部分符合自然排烟条件,靠外墙,有外窗,面积也符合要求,没有设加压送风系统,而地下室这一层不可能有自然排烟的条件,现在审图的要我考虑地下室这一层的防烟问题,请问是否为了地下室这一层的2个消防楼梯间和2个合用前室,必须设4套加压送风系统,个人感觉就一层地下室,是否太浪费,有无这个必要,规范是否强制要求?2:地下室平时通风和火灾排烟共用一个系统,请问平时用的百叶排风口,火灾时可用做排烟口吗?既平时通风和火灾排烟共用百叶风口,是否可行?规范上好象也没说到.
地下室多房间共用排烟通风系统问题?
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
高层建筑地下室通风与排烟设计
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风