地下室通风排烟问题08-3-23
请教一下各位高手,本人现设计一栋18层住宅楼的地下车库的通风排烟,面积1千多平米,有2个问题:1:地下室有2个消防楼梯间和2个合用前室,并一直上到18层,但1-18层地上部分符合自然排烟条件,靠外墙,有外窗,面积也符合要求,没有设加压送风系统,而地下室这一层不可能有自然排烟的条件,现在审图的要我考虑地下室这一层的防烟问题,请问是否为了地下室这一层的2个消防楼梯间和2个合用前室,必须设4套加压送风系统,个人感觉就一层地下室,是否太浪费,有无这个必要,规范是否强制要求?2:地下室平时通风和火灾排烟共用一个系统,请问平时用的百叶排风口,火灾时可用做排烟口吗?既平时通风和火灾排烟共用百叶风口,是否可行?规范上好象也没说到.
地下室多房间共用排烟通风系统问题?
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?我考虑一些方法但都不理想:1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。