地下二层设备用房通风排烟
chengzhaoxia2004
2006年12月18日 09:22:05
来自于通风排烟
只看楼主

该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。

该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:
(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。
(2) 地下一层为一个大空间,按一个防烟分区来算,地下一层最大排烟量为432*60=25920m3/h
(3) 所以,放于地上一层屋顶的排烟风机的风量应按最大28080立方米每小时来选取。
(4) 关于送风,地下二层3个房间是否都应送到,即3个房间都应有送风口。
(5) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,地下二层若是3个防烟分区,且这3个防烟分区的排烟口不在同一支管上,则通往每一防烟分区的支管上都要安装280度排烟阀吗?若在同一支管上,则只安装一个280度阀即可?
(6) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,则屋顶风机前的风管上是否再安装一个280度阀?
免费打赏
tanghuaping
2006年12月18日 10:11:11
2楼
我认为得按432*120计算,如果地下一层单独做排烟的话就是432*60,若跟地下二层共用一台排烟风机应该按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
回复
toplhc
2006年12月18日 17:35:35
3楼
换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房可不做排烟,因为不属于可燃物较多或者经常有人停留
回复
toplhc
2006年12月18日 17:39:05
4楼
变配电室通风排烟合用,如果跟地下二层的风井有合用情况的风管入风井处设止回阀,280度常开防火阀

所有通风系统最好设送、排风

屋顶风机只要有排烟作用,入口之前需设280度排烟防火阀

回复
tanghuaping
2006年12月18日 17:50:24
5楼



哎我忘了一个简单的问题了,哎惭愧啊。哈哈,幸好版主大驾啊!!!
回复
chengzhaoxia2004
2006年12月19日 10:26:38
6楼
多谢各位指点
回复
liuyangkee
2006年12月19日 13:46:36
7楼


但是要做排风 按照换气次数算一下 加70度阀
回复

相关推荐