上下喷喷头专题,为您提供上下喷喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与上下喷喷头相关的专业交流讨论,更多上下喷喷头相关内容请访问
土木在线论坛
!
求教:对梁格内布置上喷喷头的疑惑
关于自喷喷头布置(急急急)
一地下车库,柱距8米,主梁高1m,宽350mm;次梁高750mm,宽250mm;主梁与次梁间距2700,2600,2700,若按2001版自喷规范设计,应选用直立式喷头,但根本无法满足喷头距梁边1500(1800mm)的要求,(若增加喷头则间距小于2400mm)。若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700),是否可改为下垂型喷头加聚热板方式?请各位大师指正。
请教侧喷喷头(如图)能否这样布置?
一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]
关于侧喷喷头与管道接点的问题
天正7里,侧喷喷头接管时个出现问题,与标准图集不一样,如何修改。请高手或版主指点
自喷喷头和浴霸出风口的距离
请教一下各位大师,一类高层公寓卫生间内设置自喷喷头,设置位置为卫生间正中间,与浴霸的暖风出风口打架了,请问喷头间距和这个暖风出风口最小距离需要多少?如果太近会不会因为暖风出风口出风温度太高引起喷头破裂开始喷水?
请问密肋梁车库的自喷喷头如何布置
各位大虾:现在小弟正坐一车库,每一跨是8.4mX8.4m,但结构要求作密肋的顶板,每一梁的净距也就1020mm,板下梁高400mm,觉得怎么布置都违反规范,请问各位大虾,有做过车库顶板结构形式为密肋的帮助小弟!!!!!
自喷喷头最大间距的困惑
7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^
医院的病房可以用侧喷喷头吗?
医院的病房可以用侧喷喷头吗?现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。谢谢。
地下车库自喷喷头设计问题?
大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教: 在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。 但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!
规范中关于自喷喷头布置的探讨
在自喷规范中,关于一类建筑的自喷设防中,其属于中危险级1的一个高档宾馆。当然要布置自喷喷头,但是规范和技术措施中没有明确说明是否客房中是否要加自喷喷头。那么在什么样的情况下,走道和客房中都需要加自喷喷头。谢谢