关于自喷喷头布置(急急急)
mr_water
mr_water Lv.3
2002年08月11日 12:02:56
只看楼主

一地下车库,柱距8米,主梁高1m,宽350mm;次梁高750mm,宽250mm;主梁与次梁间距2700,2600,2700,若按2001版自喷规范设计,应选用直立式喷头,但根本无法满足喷头距梁边1500(1800mm)的要求,(若增加喷头则间距小于2400mm)。若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700),是否可改为下垂型喷头加聚热板方式?请各位大师指正。

一地下车库,柱距8米,主梁高1m,宽350mm;次梁高750mm,宽250mm;主梁与次梁间距2700,2600,2700,若按2001版自喷规范设计,应选用直立式喷头,但根本无法满足喷头距梁边1500(1800mm)的要求,(若增加喷头则间距小于2400mm)。若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700),是否可改为下垂型喷头加聚热板方式?请各位大师指正。
小不点
2002年08月11日 20:16:34
2楼
新规范不建议采用集热板方式。集热板方式一般用于高架仓库的分层货架内或高架分层车库内,其目的是集热和挡水(挡分层货架上方喷头开启时洒下的水,以避免货架内喷头被水淋湿影响开启)。你这种情况,就一个梁格中间设置一个喷头即可。
回复
mr_water
2002年08月11日 22:07:45
3楼
若是一个梁格设置一个,那不是不满足喷头离障碍物的距离要求了吗?(本例为1500mm)。
为什么只有一个大侠回复,难道大家在工程实例中没有遇到过类似的问题吗?这就该是个常见的问题啊。
回复
mr_water
2002年08月12日 07:55:47
4楼
没人帮忙吗?
回复
小不点
2002年08月12日 12:22:24
5楼
规范中的条文解释完全照搬了美国规范,并没有对此规定的所谓理论解释.规范中的本条规定应用在这种众多小梁场合时是有困难的.一般按小梁间格设置喷头,消防队及施工图审查部门均能得到通过.本条非强制性条文.
在进一步分析,当梁格中的喷头动作时,相邻的梁格中的喷头也动作了,此时在梁宽300的梁下方,即使形成所谓的喷水盲点,对控制火情蔓延也可起到一定作用.如果为满足这条规定,在梁下增设喷头的话,喷头如何打开?按照新规范,系统的设计水量将会多大.
这条规定又是编写规范的人的"理想状态".何时,规范的编写真正能做到理论上合理,实际上可行.呜呼!
回复
linyinong
2002年08月12日 12:32:43
6楼
同意楼上的看法!!
规范中这种情形屡见不鲜,我认为原因是主要参编人员中从事设计的太少,缺少设计和施工实际经验。
回复
mr_water
2002年08月12日 21:10:00
7楼
按小梁间格设置喷头,消防队及施工图审查部门真的均能得到通过吗?那太好了。感谢小不点
回复
xyf
2002年08月13日 10:03:59
8楼
这种情况在实际设计中真是太多了,规范让我们无所适从。
不过你说的“若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700)”不知有何根据,是否可以这么做?
回复
mr_water
2002年08月13日 22:18:30
9楼
我的意思是350mm,正好在喷头上方的面积大致可相当于0.12m2的聚热板的面积。
回复
水若天成
2002年08月13日 22:27:57
10楼
千万别用集热板。
在梁格中布置。
回复
mr_water
2002年08月13日 22:36:25
11楼
那怎么满足喷头距梁等障碍物的距离1500mm
回复

相关推荐

APP内打开