梁高800mm,轴距为8m。危险等级为中危险2级。 如果根据《自动喷水灭火系统设计规范》中表7.1.2中的要求布置,则需要在梁格中布置4个喷头,也就是在8m乘8m的方格内布置16个喷头,这也太密了。 7.1.3的第四条又说 净空不超过8买的场所中,间距不超过4m乘4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷头强度仍应符合表5.0.1的规定。 这里有一个矛盾就是,如果按照7.1.3中说的,布置一只喷头,可是这样喷头布置就不符合表7.1.2中喷水强度8时方形布置的边长最大3.4m的要求。

2011年11月04日 12:34:26
2楼
按7.1.3执行,表7.1.2只是按在通常喷头工作压力为0.1MPa的情况下所计算出的喷头间距。
回复
panson
2011年11月04日 16:04:44
3楼
这个问题解过了,4.2X4.2的考虑一格2个喷头,菱形布置,可参考下。
回复
小方
2011年11月04日 21:26:13
4楼
4*4米十字梁是一个特例可以放宽的,不用满足7.1.2的要求,你这个就是每个小方格一只喷头,不过平均喷水强度还是要满足的,做完核算一下
回复
金——
2011年11月05日 10:57:44
5楼
只要布置4个就行了,主要是要水力计算,满足喷水强度,末端压力适当放大!
回复
huangyuhuahainan
2011年11月05日 18:08:03
6楼
很好的资料
学习了
回复
tlc1012
2011年11月06日 12:39:07
7楼
好像许久前有过类似布置的问题。可以搜索相似主题,看看回帖。
回复
olivia210
2011年11月06日 13:44:04
8楼
布置4个就可以了。
只是我想问问,如果是4x4米的房间的话,是不是也可以只设1个喷头,如果这样的话又如何满足喷头与墙的距离要求?
回复
jinbaohua118
2011年11月07日 12:11:53
9楼
喷头流量系数为115,就可以满足条件了
回复
tmd1433
2011年11月08日 13:19:48
10楼
谢谢,我刚看过那个帖子了。
回复
水往上流
2011年11月08日 14:46:07
11楼
布置一个喷头时,喷水强度必须达到规定要求,一是提高压力,二是采用K大于80 的喷头。