请教侧喷喷头(如图)能否这样布置?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2009年01月05日 14:18:27
只看楼主

一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]

一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,
现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?
但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;
请问右图布置行不行啊?谢谢了

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

zcc_771230
2009年01月05日 17:17:09
2楼
因为不知道你天花和隔墙是怎么设置的,但竟然是边墙型,那就应该把喷头设在边墙,而第二张图设在中间应该不合理,侧喷头的有效射程建参考厂家的喷头参数资料,好象不同厂家间有所区别,3.6或3.0肯定不止。
在厂家提供的参数曲线上找出喷洒宽度和射程(是指曲线上离溅水盘高度不大于1.2米的那点所对应的宽度和射程),只有这样,才能保证喷出的水能够喷湿对面墙、邻近边墙及背墙1.2米以下的全部墙体。
另外说明,在中危险1级、轻危险等级建筑中的居室和办公室,只要房间的顶板为水平面的,都可以采用边墙型喷头,其他场所不允许。
回复
yao6666666
2009年01月05日 17:39:46
3楼
右侧布置不行。:lol
回复
gejianfeng2000
2009年01月20日 21:18:17
5楼
现在有增强型侧墙喷头,保护距离比规范规定得距离要大,
规范规定得太死,使用范围很窄!!!!
上网搜一下大流量得侧墙型喷头就知道了!
回复
muyang2099
2009年02月07日 03:20:14
6楼
强啊!!!!
开间3米多进深5多的房间布了四个侧喷,真是太有才了。
回复
老谭
2009年02月07日 15:47:55
7楼
你说的是标准型的,用水平边墙型扩展覆盖喷头,一个就可以了。其布置间距按喷规7.1.13条。
回复
lsz2004
2009年05月01日 11:28:43
8楼

嗯,一个就足够了。不过要用扩展覆盖喷头
回复
heibangxiaoyi
2009年05月01日 20:22:38
9楼
双排布置的时候,两侧喷头应该是错开布置的 ,
回复
lipijing
2009年05月03日 14:35:17
10楼
设置的太多了,五星级酒店里也没见过这么多的
回复
wodezhuiqiu
2010年01月26日 00:19:41
11楼
很尖锐.不错的讨论
回复
zx7610
2010年01月28日 17:58:00
12楼
用水平边墙型扩展覆盖喷头,口径DN20 K=115,一个足够