请教侧喷喷头(如图)能否这样布置?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2009年01月05日 14:18:27
只看楼主

一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]

一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,
现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?
但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;
请问右图布置行不行啊?谢谢了

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
luglug
2010年01月28日 20:43:13
13楼
风道能设置喷头吗
回复
lyjljw
2010年01月29日 09:11:56
14楼
吊顶下一个标准型的,吊顶侧面用水平边墙型扩展覆盖喷头,口径DN20 K=115,一个!
回复
czc2351
2010年01月29日 15:57:35
15楼
第一张图上只要有三个喷头就差不多了,第二张图和第三张图肯定在我们这里是过不去的。我们是安徽这边
回复
czc2351
2010年01月29日 16:00:07
16楼
回复
sepwind
2010年01月29日 16:08:03
17楼
回复
whf1118
2010年03月03日 15:48:15
18楼
:handshake :victory:
回复
zhouuohz
2010年03月10日 15:45:18
19楼
太多了,1个就可以了
回复
foreve686
2010年03月10日 17:18:54
20楼
:victory: :L
回复
老科
2010年03月10日 18:17:12
21楼
一个下喷一个侧喷
回复
房瓦匠
2010年03月10日 21:16:12
22楼
K115的话,泵要改不??