医院的病房可以用侧喷喷头吗?
guo20101127
2011年06月01日 15:35:52
只看楼主

医院的病房可以用侧喷喷头吗?现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。谢谢。

医院的病房可以用侧喷喷头吗?
现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。
有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。
谢谢。
免费打赏
lphf
2011年06月02日 13:20:21
2楼
你问他为什么不让用?我们做医院一直在病房布置侧喷
回复
wflgd
2011年06月03日 17:19:53
3楼
应该可以啊,只要满足要求就可以
回复
sadone
2011年06月06日 09:52:58
4楼
应用快速响应喷头

侧喷应该是轻危、中危1级办公室或居室。
老弱病残用快速响应
回复
hqiong2000
2011年06月10日 20:07:47
5楼
宾馆及医院病房均可以布置侧喷,满足危险级别、喷水强度即可,问一下审图公司为什么不让用,并不违反规范
回复
aofengyu
2011年06月13日 16:29:00
6楼
为什么不可以!问问意见,。学习学习
回复
kelinren
2016年12月13日 15:28:57
7楼
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
很多砖家以这条为准,说除了中危险级I级居室和办公室其它场合不可以用侧喷,那么酒店 医院等都不可以用侧喷了。
再来看看条文解释:
6.1.3 由强制性条文改为非强制性条文。本条提出了不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中,由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内.分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种型式。”不同安装方式的喷头.其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。为此,本规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”,原因是在吊顶下安装此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。
边墙型扩展覆盖喷头的配水管道易于布置,颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。但国外对采用边墙型喷头有严格规定:
保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;
顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;
洒水应喷湿一定范围墙面等。
本条根据国内需求,按本规范对设置场所火灾危险等级的分类,以及边墙型喷头性能特点等实际情况,提出了既允许使用此种喷头,又严格使用条件的规定。
回复

相关推荐

APP内打开