自喷喷头最大间距的困惑
房瓦匠
房瓦匠 Lv.11
2004年11月30日 18:36:18
只看楼主

7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^

7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^
免费打赏
房瓦匠
2004年12月01日 13:29:03
2楼
我又懂了点(不知道是真懂假懂),R是有效保护半径,也就是说,R<的地方也有被喷到,不过要小于6,是这样吧??
1.长6.6m,宽3.2m的空间,是布2个喷头还是3个?
2.长5.6m.宽5m的空间,正方形边长2.4m够了吗?
(1、2均为中Ⅰ级,正方形布置)
回复
房瓦匠
2004年12月01日 14:57:34
3楼
找到答案了
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=77504&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
谢谢!