我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。 三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。 四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。 请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。[/size[ 本帖最后由 a253
闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!