高层建筑排水闭水实验的探讨
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
请问如何解决现浇楼板闭水试验有渗水现象
我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。 三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。 四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。 请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。[/size[ 本帖最后由 a253