请问如何解决现浇楼板闭水试验有渗水现象
a253149670
a253149670 Lv.3
2011年10月01日 09:27:44
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。


我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工
一、设计如下:
无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面
1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。
2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。
3、一层4mm后APP改性沥青防水。
4、刷基底处理剂
5、20厚水泥砂浆找平
6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡
7、钢筋混凝土屋面
二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。
三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。
四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。
请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。

[/size

[ 本帖最后由 a253149670 于 2011-10-3 14:07 编辑 ]
免费打赏
sunjr713
2011年10月01日 14:33:47
2楼
现浇楼板也要做闭水试验?是防水做完后的试验吧。如是纯楼板有渗漏正常,防水做完后还有渗漏就有问题了。
回复
yca8330717
2011年10月01日 19:53:56
3楼
你讲的情况,很可能是女儿墙 部位泛水没有做好,防水卷材铺贴不严,或落 水口处理不当,水从漏水点进入板面;也可能泛水高度不够,水从泛水上面渗入。
回复
a253149670
2011年10月03日 14:14:08
4楼

当时编辑问题,是防水施工工艺完成以后出现的渗水现象。防水卷材铺贴是有点问题,现在这种状况可能是结构板的微裂缝,从注水历经70小时才有水滴,现在只有直径10cm的泛湿区域,有水珠,但是不知道有没有水滴,需长时间观测。
回复
yuhao800622
2011年10月10日 20:21:02
5楼
应该是APP防水卷材在施工过程中细部没有做好,或者是APP卷材在施工后有破坏的地方。
回复
qinkai2121241
2011年10月10日 21:52:51
6楼
首先屋面防水是不容许有渗水现象发生的,必须处理。再分析原因:
1、你是在防水施工完成之后做的闭水试验,你的结构裂缝的影响因素不成立。
2、渗水部位是否有穿楼板管道,是否做了加强处理。
3、在施工加气块支座时是否造成了对防水的二次破坏。
4、该做法没有保温做法,在做找坡及找平层时之后立即做防水则找平、找坡层中的水分没有排干净,造成防水层起拱、破坏,或者是向下凝结成水滴渗漏(此原因概率较小)。
处理办法:找到漏点,加强处理之后,在该部位砌一圈砂浆挡水台,局部重新闭水,保证屋面防水施工质量。最后建议做防水还是要做一层保护层……要不做再好的防水也要坏掉。
回复
a253149670
2011年10月13日 22:13:37
7楼

但是的确是现浇板渗水 啊!屋面是整浇的!没有任何施工缝!340平方米的楼板只是有一处渗水!如题描述!防水本身是有在女儿墙根本渗漏。
回复
hcw_831
2011年10月13日 23:04:26
8楼
做了防水还渗水,这不行。要返工。这样会影响使用功能的
回复
a121014
2011年12月08日 16:25:19
9楼
哦!这个明白了












三叶草
回复