楼板2.8米*3.3米,问题是三边设置了梁,一边(3.3米)搭在了一堵外墙上,房屋整体为框架结构,外墙应该是后砌体,楼板上放置空调外机及基座(约400公斤),这样问题大吗,会不会塌掉!!
最好配筋设计,应该没问题
pigcola:多谢多谢!!!!!!!
1、楼板厚度足够,就没有问题,
2、增加一条梁结构就更好,成本一点点。
pigcola:好的 多谢!!!!!!
不会哦,上人屋面设计活载2.0KN/㎡,就是每平米200公斤,室外机基础做到2平米就ok啦
问题不大,不放心可以采用等效荷载计算复核下!