自做现浇楼板阁楼的梁端底部钢筋被打断
vanxiaoyu
vanxiaoyu Lv.2
2019年01月12日 19:22:03
只看楼主

由于层高最高为7米斜顶,自己加了一层阁楼,做的是现浇楼板,楼板采用植筋绑扎双层双向12的钢筋间距200,主梁跨距9米做的300的主梁,梁是不是太小了?安装中央空调时打孔把梁端底部钢筋打断了,楼房为剪力墙结构,咨询了做阁楼的师傅他说没有关系,即使没有梁楼板用的12钢筋也不会影响安全,请问大家真的是这样吗?做的阁楼有危险吗?有没有什么补救的方法?心情特别复杂,希望能得到大家的帮助,谢谢.

由于层高最高为7米斜顶,自己加了一层阁楼,做的是现浇楼板,楼板采用植筋绑扎双层双向12的钢筋间距200,主梁跨距9米做的300的主梁,梁是不是太小了?安装中央空调时打孔把梁端底部钢筋打断了,楼房为剪力墙结构,咨询了做阁楼的师傅他说没有关系,即使没有梁楼板用的12钢筋也不会影响安全,请问大家真的是这样吗?做的阁楼有危险吗?有没有什么补救的方法?心情特别复杂,希望能得到大家的帮助,谢谢.
vanxiaoyu
2019年01月13日 08:48:14
2楼
寻求大家的帮助指导,谢谢?
回复
mecidar
2019年01月15日 08:20:33
3楼
梁截面太小了,梁高一般为跨度的1/8~1/15。9米跨度,一般情况要600mm高。

vanxiaoyu:这样有危险吗?有什么加固的好办法吗