植筋现浇楼板,楼板垂直位置问题
qq_1578988838757
2020年01月14日 16:12:50
来自于建筑施工
只看楼主

植筋现浇楼板,四周有圈梁,4.3*4m,HRB400钢筋双层双向10@200,厚120,中间加暗梁。检查时候发现工人没考虑找平层的高度,直接把现浇板的位置和原楼板做平了。临近的原楼板可是有2-3cm找平层的。这样导致现浇的楼板只有9-10cm是与圈梁连接的,最上面的2-3cm混凝土是与砖墙连接的。如图:请问有什么整改方案?十分感谢!!!!

15789895160226073178.jpg


请问有什么整改方案?十分感谢!!!!

免费打赏
one3981923277
2020年02月03日 17:04:56
1楼

这个做法本身不科学,属于钢筋抗剪。建议端部加支托角钢。

回复
設計詩
2020年01月15日 10:57:52
1楼

问题不大!钢筋锚固够了就可以!

qq_1578988838757:感谢。还是觉得不太好,准备年后叫他们下面再加一层钢筋,然后用喷射环氧砂浆或者膨胀混凝土的方式加固。

回复

相关推荐

APP内打开