现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行
青青园中葵789
2019年09月15日 17:55:06
来自于建筑施工
只看楼主

现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行

现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行

免费打赏
酥饼梅子酒
2019年09月16日 11:36:36
2楼

水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
    1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0mm~300mm;
    2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下0mm~20mm;

竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定:
    1 有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内;
    2 单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置;
    3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内;
    4 墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横墙交接处;