新建楼层,共有2层,现2层框架全部浇筑完毕。发现一层整个框架内所有混凝土全部质量缺陷,疑似水泥出现问题,其混凝土不固。内部就像一团散沙用手都能扣得掉,那金属随便都能钻得进去。 现考虑,在梁下做支撑将一楼楼板打掉,保留原钢筋重新浇筑。这种情况下支模又不好装,各位大神有没有处理过这种情况的,望赐教!!
这样麻烦了,找出什么原因?水泥的问题。
一层结构都有质量问题。那首层柱子有没有问题?
支模后打掉一层,其实很危险的,搞不好出安全事故就得不偿失了,---
先检测鉴定,看看混凝土到底达到多少强度等级。如果可以降级使用,就不要去动了。
如果连降级使用都无法,那么只能全部推倒重来吧。