现浇混凝土楼板,混凝土强度不够
cof1626963503398
2021年07月22日 22:31:23
只看楼主

新建楼层,共有2层,现2层框架全部浇筑完毕。发现一层整个框架内所有混凝土全部质量缺陷,疑似水泥出现问题,其混凝土不固。内部就像一团散沙用手都能扣得掉,那金属随便都能钻得进去。 现考虑,在梁下做支撑将一楼楼板打掉,保留原钢筋重新浇筑。这种情况下支模又不好装,各位大神有没有处理过这种情况的,望赐教!!

2021年07月23日 15:45:15
2楼

这样麻烦了,找出什么原因?水泥的问题。

一层结构都有质量问题。那首层柱子有没有问题?

支模后打掉一层,其实很危险的,搞不好出安全事故就得不偿失了,---

回复
yyz639
2021年07月23日 17:13:32
3楼

建议全楼爆破处理,重新进行建设

回复
skyblue001
2021年07月24日 14:18:02
4楼

先检测鉴定,看看混凝土到底达到多少强度等级。如果可以降级使用,就不要去动了。

如果连降级使用都无法,那么只能全部推倒重来吧。

回复
左师
2021年07月24日 22:18:15
5楼

就2层,划不来支模,检测一系列的,直接推到重新浇筑

回复
abuhan
2021年07月24日 23:46:09
6楼

既然“内部就像一团散沙用手都能扣得掉”

还是拆了重做吧

回复
王铜
2021年07月26日 08:29:45
7楼

看看混凝土到底达到多少强度等级,

可以降级使用,就不要去动了

连降级使用都无法,

那么只能全楼爆破处理,重新进行建设。

回复
lzh771109
2021年07月26日 10:10:27
8楼

拆了重做吧,无法作定量判断了。

回复
vikinson
2021年07月27日 14:06:47
9楼

能搞成这样也是不容易的

回复
结构小爱
2021年07月27日 14:08:24
10楼

强柱弱梁是结构的防线保证,一扣就掉,怎么保证强柱,为安全起见,尽量用加固和拆除重建来做。