相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使
检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。
据《 屋面 工程质量验收规范》3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。
说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。
一般 屋面 只是做淋 水试验 。卫生间才做蓄 水试验 。在工程资料中有相应的表格
一般 屋面 只是做淋 水试验 。但种植 屋面 一定 要做 蓄 水试验 。
具体要看 屋面 的种类,坡 屋面 、瓦 屋面需做 淋 水试验 ,平 屋面需做 蓄 水试验 ,蓄 水试验 时间24小时,积水最薄处不低于15mm,为保证工程质量、减少 屋面 渗漏风险,蓄 水试验 最好在 屋面 基层就做,发现渗漏点做好记录,并及时进行防水处理,保证结构基层无渗漏以后在进行下道工序的施工。