只看楼主

相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使

相关规范要求:

检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h

据《 屋面 工程质量验收规范》

3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。


一般 屋面 只是做淋 水试验 。卫生间才做蓄 水试验 。在工程资料中有相应的表格

一般 屋面 只是做淋 水试验 。但种植 屋面 一定 要做 水试验

具体要看 屋面 的种类,坡 屋面 、瓦 屋面需做 水试验 ,平 屋面需做 水试验 ,蓄 水试验 时间24小时,积水最薄处不低于15mm,为保证工程质量、减少 屋面 渗漏风险,蓄 水试验 最好在 屋面 基层就做,发现渗漏点做好记录,并及时进行防水处理,保证结构基层无渗漏以后在进行下道工序的施工。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
大西北汉子
2015年03月31日 09:50:02
12楼
屋面做淋水,卫生间和阳台有蓄水!
回复
xingye8860
2015年03月31日 10:07:22
13楼
谢谢楼主分享好资料
回复
剑舞长锋
2015年03月31日 10:24:30
14楼
有条件的话尽可能做蓄水试验,确保屋面防水质量,否则一旦渗漏处理起来很麻烦,还会造成很大经济损失。
回复
co1426732224333
2015年03月31日 10:36:32
15楼
实验是屋面完成后做,最好是防水完成做一次,屋面面层完成再做一次,防止防水施工队扯皮,一般做一次就够了,防水完成做一次的话如果以后施工破坏做防水的无责任,屋面面层完成做一次的话如果有渗漏谁也说不清责任,关键是现场有hold住的项目经理那些都不是问题,做一次就行了。
回复
yqynhm1997
2015年03月31日 11:20:32
16楼
是不是坡屋面只做淋水试验,平屋面是不是都需要做蓄水试验?
回复
富强168
2015年03月31日 11:48:06
17楼
还真做呀,没事的
回复
allen0916
2015年03月31日 13:36:28
18楼
学习了,谢谢
回复
装饰家族
2015年03月31日 14:42:14
19楼
细节很到位,学习了
回复
酥饼梅子酒
2015年03月31日 14:50:29
20楼
结构不漏才是最重要的,防水只管五年