高层建筑排水闭水实验的探讨
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
做了个关于楼梯的小实验
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0