做了个关于楼梯的小实验
qq514807685
2011年08月28日 20:11:49
只看楼主

因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96

因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响
以前试过感觉没什么影响
就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端
仅仅是位移和周期比没有看力的传递
先看看数据

周期比
全洞口不布楼梯
1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
0板厚不布置楼梯
1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
全洞口布楼梯
周期(s) 方向角(度) 类型 扭振成份 X侧振成份 Y侧振成份 总侧振成份
1 0.306049 91.3 Y 0.00 0.00 1.00 1.00
2 0.253917 17.5 TORSION 0.78 0.22 0.00 0.22
3 0.204507 -0.4 X 0.35 0.65 0.00 0.65


位移比
全洞口不布楼梯
X方向最大层间位移角: 1/3736.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.14(第 6层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.14(第 6层第 1塔)
0板厚不布置楼梯
X方向最大层间位移角: 1/3702.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.02(第 5层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 2层第 1塔)
全洞口布楼梯
本工况下全楼最大楼层位移= 0.155 (发生于 6 层 1 塔)

总结下
仅仅是个人观点
1 (可能是我布置方法不对)PMCAD构件布置里的楼梯布置对结构位移和周期并没有影响
2全房间洞口和0板厚对结构周期比和位移(本质可能就是刚度)影响不一样,有必要时,最好还是全洞口
3楼梯间在2端的确是很不好

欢迎各位批评
免费打赏
hnxdkwxy
2011年08月29日 15:49:33
2楼
把楼梯见模型布置进去,一定要在pmcad中把板厚取0或者开洞吗?
回复
mbz000
2011年08月29日 17:03:35
3楼
等下实验一下去
回复
kayllen
2011年08月30日 00:22:03
4楼
你开洞了那块就不是刚性板了。
回复
hallelujah_amen
2011年08月30日 09:29:14
5楼
楼主真是有心人,佩服佩服!
回复
marven
2011年08月30日 11:06:38
6楼
为什么SATWE 的周期和PMSAP 的周期差别这么大呢?楼主楼梯是自己布置的还是在软件生成的?如果是生成的,在SATWE计算时转到LT目录下了吗。基本上布置了楼梯后,计算结果总会有一些变化。
回复
天使过眼云烟
2011年08月31日 09:57:07
7楼
现在审图的都要求楼梯参与计算,可是建模怎么把楼梯间上呢,一般都是板厚改为0,各位谁有别的办法啊
回复
小太阳o
2011年08月31日 15:22:05
8楼
打个酱油
回复
xiaobuxiong
2011年09月01日 09:02:49
9楼
楼梯参与计算主要是框架、框架-剪力墙结构,对这个建筑的影响大,剪力墙和砌体结构就没必要了吧
回复
shaoxiaowei123
2011年09月02日 10:45:10
10楼
常常听要考虑楼梯对结构的刚度影响,也不知道到底是怎么样,希望大家一起来探讨
回复
aeci916
2011年09月03日 18:15:17
11楼
结构对称,楼梯对称布置的话,跟楼梯不参与计算的差别不是很大
如果是单个楼梯又是放在端部的,计算结果还是有较大差别的
回复

相关推荐