关于P2实验室的一些问题?
dingxu11
dingxu11 Lv.2
2005年12月09日 10:56:17
只看楼主

我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!

我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
shenhuaping
2005年12月14日 09:09:44
2楼
感觉P2实验室太乱,规范要求与实际施工
回复
zcalert
2005年12月14日 16:27:13
3楼
首先,国内规范对生物安全实验室的分级不用P2,P3表示,这是美国国力卫生研究院的分级表示方式,国标《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004是以BSL-2表示的,你所看到要求8~10次的换气要求应该是03年征求意见稿的要求,04版规范对BSL-2是没有净化要求的。
现在国内做实验室其实比较混乱,以前做的实验室也都是盲目追求净化等级而生物安全的防护做的并不到位,所以会出现25~30的换气次数,这里面有很多甲方因素。另外实验室内的操作也影响空气系统的设计。
系统划分完全要看实验操作对象的危险程度,一定要避免交叉污染(特别是有回风时)。一般建议实验室与其缓冲划做一个单独系统,辅助房间划做一个系统。
回复
zht2004
2005年12月14日 20:28:30
4楼
大学P2实验室净化空调wx01combat
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=65888&way=2

大学P3实验室原理图 zcalert
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=91602&way=2
回复
zcalert
2005年12月15日 08:09:03
5楼
奖励积分30 by zht2004 原因:行家终于来了

不敢称是行家,只是接触过几个工程而已。
回复
zht2004
2005年12月17日 12:47:01
6楼
工程做的多了,自然就成了专家~~
回复
biosafety
2005年12月22日 18:25:30
7楼
看过这里的帖子,发现有很多高手.
我是www.biosafety.com.cn站长,欢迎大家欢迎中国生物安全信息网,欢迎在生物安全论坛交流.
回复
sloliver
2005年12月23日 11:07:39
8楼
p2实验室根本不需要净化,只需要普通空调就可以了
不过在设备配置上要有通风柜和生物安全柜,相对与周边区为负压
回复
dingxu11
2005年12月26日 10:40:34
9楼
规范上是这么规定的,但是现在还是有好多在做!
回复
minggy
2005年12月28日 13:35:09
10楼
学习到了,真好啊
回复
citywolf
2005年12月29日 14:42:55
11楼
国内的设计和施工水平较低,设计为了满足最后的使用要求,关键是洁净度和静压差的要求,大大加高了设计值.这样的话,最后调试就简单了,只是增加了运行成本.
回复