给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。

2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。
这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。
请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。
补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题

[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
免费打赏
zhf-li
2010年08月30日 14:45:39
2楼
这个还真没有什么好办法,如果是用管箍连接到可以将立管三通处打开先闭水,完毕后再连接上。