1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压)
1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40
防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用
泄压阀
的形式泄压)
2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消防水池供水泵自动启泵:
① 高压给水系统高位水池设置消防供水泵时,
可用水池的水位控制启泵
,启泵液位在1/2有效水深处;
② 转输水泵可由转输水箱的水位控制运行,也可用转输水箱的平时补水。
注:由于往转输水箱供水的转输泵转输流量固定,但从水箱抽水的供水泵在火灾初期可能出流量较小,
考虑进水管阀门损坏的可能,则水箱进水大于出水,会发生溢流,而此时转输泵不会自动停泵,故要充分保证水箱溢流设施的排水能力,不应小于转输流量
。
当消防给水分区供水采用转输消防水泵(即设转输水箱时)时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P92:
提示:①
水泵直接接力时宜先启动下面的泵,后启动上面的泵
;②
当水泵有水箱吸水时,宜先启动上面的泵,后启动下面的转输泵
(减少水箱不必要的溢流)。
15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P64-减压阀分区:
注:6.2.4条文说明,减压阀的结构形式导致水中杂质堵塞先导式减压阀的针阀和卡塞活塞式减压阀的阀芯,导致减压阀出现故障,因此减压阀应采用安全可靠的过滤装置。
《消水规-指南》P115:采用减压阀分区时,为保证系统安全可靠,每个减压阀须满足全部设计流量,每路宜设置备用减压阀,即每个供水分区宜设4套减压阀。减压阀后的管材、阀门、设备应按照一级减压阀失效后的系统压力来确定管道、阀门、设备等的压力,
减压阀后设置安全阀,目的是防止减压阀失效时,阀后压力超过管网或消防产品的试验压力
。
1)6.2.5 采用减压水箱减压分区供水时,应符合下列规定:
①减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、4.3.9条、5.2.5条及5.2.6条第2款的规定。其有效容积不应小于
18m?
,且宜分为
2格
;
②减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
③减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
④减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设紧急关断阀门,
溢流水宜回流到消防水池
。
条文说明:减压水箱减压分区在我国20世纪80年代和90年代中期的超高层建筑曾大量采用,其特点是
安全、可靠
,但占地面积大,对进水阀的安全可靠性要求高等。
提示:如果减压水箱进水管压力过高,建议采用淹没出流并设置水位控制器控制进水。
2)《消水规-指南》P117,减压水箱接管示意图:
注:
①减压水箱既有高位消防水箱的作用,又兼具消防水池的功能,高位消防水箱和消防水池的一切规定均应执行(按规范6.2.5条执行即可)。
②减压水箱进水采用电动液位阀。主要由电动控制,浮球阀仅相当于最后的把关。
③减压水箱进水管应设防冲击,可考虑在进水管处设置减压、消防设施。
防冲击措施:设置减压阀,阀后压力0.1Mpa
;或设置导流筒。
①减压水箱的进水水源必须从上部水箱引来,不得从上部管网引来;
④
当减压水箱兼做转输水箱时
,考虑分区临界层着火的可能性,
水箱容积需叠加计算
;减压水箱只兼做高位消防水箱时,可不叠加计算。
高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足或者延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
① 高位消防水池有效容积、出水、排水和水位,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;
② 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。
③
当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠时,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%
;
④ 当建筑高度大于100m时,
应设置独立的两座
(且有效容积相等),每座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。
a.有可靠的消防补水设备,即压力和流量均能满足要求的消防供水泵;b.可靠的消防电源;c.总消防水池容积符合规范要求;d.两条环形转输管道,其每条的输水能力不小于100%消防总水量。
满足以上条件时,高位消防水池总有效容积可按不小于室内消防用水量的50%设置,但必须按火灾延续时间内消防输水管的输水能力计算复核。
1、生活给水:垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,
在变频调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能
,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用
倒流防止器
替代。不设中间转输水箱,可以减少一个水箱污染环节和节省建筑面积。
2、生活给水串联供水,可通过在楼层中间串联供水设备来实现,例如,
地下室设置变频供水设备,楼层内串联设置变频供水设备、无负压供水设备或者直连式加压供水机组,对噪声要求严格时,宜设置管中泵静音叠压给水设备
,且水泵出水管上应设置倒流防止器(止回阀不严密时,可能造成压力回传,压力回传问题可以解决,没必要设置中间转输水箱)。
3、消防泵为工频泵,直接串联能采用转输水箱供水泵设置减压型倒流防止器的方式可以避免压力回传,但不能解决火灾初期流量太小而超压的问题,
水泵直接串联分区引起的超压问题现阶段无良好的技术措施来解决
,2级水泵超压更严重,故对于消火栓泵串联的系统,系统应优先考虑设置中间转输水箱。
4、消防转输水箱间除设置水箱溢管及放空管外,还应设置地面排水设施,
水箱溢流宜间接排水至集水箱,再通过87型雨水斗接至消防水池;地面排水宜采用降板方式设置排水沟,沟内设置雨水斗等大流量排水设施,水箱放空管可以排至地面排水设施,地面排水宜单独接至室外雨水系统
。
5、一泵到顶的最大供水高度约
130m
,即当建筑高度超过130m时,宜采用水泵串联或减压水箱等方式供水,对于建筑高度≤250m的超高层,消防水泵、转输水箱一次串联供水基本可满足供水高度要求。
6、屋面设高位消防水池且储备一次灭火用水量的
高压消防给水系统,其转输水泵可由上级消防水池或上级转输水箱的水位控制运行
。例如:转输水箱设置液位传感器,将水位信号传递至消控室,当水位下降至设定水位时,即启动位于下部的转输水泵。
8、高位消防水池当储存一次灭火用水量确有困难,满足火灾时补水可靠时,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。(
高压系统消防储水量的折减仅限于建筑高度不大于250m的建筑,当建筑高度大于250m时,应按《关于印发建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)(公消〔2018〕57号)的通知》中相关条文执行
)
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62685900.html
https://ziliao.co188.com/d62456830.html
知识点:超高层建筑给排水设计