超高层建筑给排水的通气问题
liwen9802
liwen9802 Lv.3
2006年04月12日 11:09:42
只看楼主

关于通气的问题 超高层的卫生间排水,只用伸顶通气,不用专用通气立管能不能解决卫生间的气味。

关于通气的问题 超高层的卫生间排水,只用伸顶通气,不用专用通气立管能不能解决卫生间的气味。
ylkj
2006年04月12日 11:29:54
2楼
在水封后面加排水止回阀,卫生间的气味完全可以解决,低层返冒也解决了。具体做法请浏览yylkj.co.163.com。
回复
ylkj
2006年04月12日 11:34:36
3楼
设置排水止回阀完全可解决气味问题。具体做法请浏览yylkj.co.163.com也可咨询廖工13875981478
回复
eric.longer
2006年04月12日 22:21:12
4楼
做专用通气管吧,止回阀会影响排水的。每个排水横管都装吗?
回复
pzhwutom
2006年04月13日 08:29:00
5楼
是住宅吗?按照规范设啊,主通气+环行通气甚至器具气.止回阀是专门用于卫生器具的吗?第一次听说,发展太快啊,几年不搞设计,新的东西多啊.不过从原理来说.确实会排水不畅,并是否能防止气味,还难说?
回复
nick_wujq
2006年04月13日 12:57:26
7楼
建议楼主还是设专用通气管吧!设置专用通气管不但能改善卫生间的通气条件,而且能提高立管的排水能力。


至于二楼所说的,首先很怀疑能否解决通气问题,第二还会影响排水能力,止回阀应该还要一定的压力才能冲得开吧。二楼所说的是新产品吗?有机会看看咯。
回复
beckham88848@co163
2006年04月13日 13:49:51
8楼
不用好像解决起来困难一点,排水能力有问题吧。
气味可以用水封的地漏
回复
lanbear
2006年04月13日 20:42:51
10楼
地漏在国外一些国家好像已经取消。我家的卫生间要经常补水,要不就会有异味溢出。如何解决地漏产生的问题呢?
回复
kang-jie-chen
2006年04月13日 21:04:53
11楼
不做地漏,怎么排地面积水?淋浴水?是不是采用带水封的地漏或者是带盖子的地漏呢
回复
scv
2006年04月14日 08:41:52
12楼
做透气管吧,要不就整个特殊单立管
回复
ggliming1973
2006年04月15日 10:50:51
13楼
  西北这边对高层通气管要求并不严,没有按国家规范执行,所有人均如此。
  但超高层没作过,学习中。
回复