排水系统设计的一个关键要求,就是要在管道工程的设计上让大楼的使用者不受排水系统的影响,这主要依靠存水弯水封来完成。当管道系统内的压力超过±400Pa的时候,这些水封就会破坏。为了保护这些水封,传统的方法是使用通气管网;在学术界,这被称作“被动式通气”。现代研究发现,现有国家标准对高层建筑中使用被动式通气的要求,在许多情况下是无法起到应有作用的,主要原因有三个方面:1)通气管直径过小;2)高层建筑中瞬时通信时间过长;3)负荷标准是基于稳态计算的。
为了满足高层建筑中保护存水弯水封的要求,研究人员通过采用“吸气阀”(Air Admittance Valves)和“正压衰减器”(Positive Air Pressure Attenuators,PAPA?),创造出了 “排水系统主动通风技术”(Active Drainage Ventilation)。主动通风系统取消了对通气管道的要求,并缩短了系统内的瞬时通信时间,同时降低了瞬时压力,并且主动通风系统是在排水系统真实的不稳定状态下进行研究和计算的。主动通风系统在一些技术标准中得到了认可,而系统中所使用的配件全部都有相应的技术认证。