朱明之关于建筑:笔记《高层建筑排水系统的新技术》
yyz639
yyz639 Lv.3
2021年08月17日 10:07:46
只看楼主

排水系统设计的一个关键要求,就是要在管道工程的设计上让大楼的使用者不受排水系统的影响,这主要依靠存水弯水封来完成。当管道系统内的压力超过±400Pa的时候,这些水封就会破坏。为了保护这些水封,传统的方法是使用通气管网;在学术界,这被称作“被动式通气”。现代研究发现,现有国家标准对高层建筑中使用被动式通气的要求,在许多情况下是无法起到应有作用的,主要原因有三个方面:1)通气管直径过小;2)高层建筑中瞬时通信时间过长;3)负荷标准是基于稳态计算的。

排水系统设计的一个关键要求,就是要在管道工程的设计上让大楼的使用者不受排水系统的影响,这主要依靠存水弯水封来完成当管道系统内的压力超过±400Pa的时候,这些水封就会破坏。

为了保护这些水封,传统的方法是使用通气管网;在学术界,这被称作“被动式通气”。现代研究发现,现有国家标准对高层建筑中使用被动式通气的要求,在许多情况下是无法起到应有作用的,主要原因有三个方面:1)通气管直径过小;2)高层建筑中瞬时通信时间过长;3)负荷标准是基于稳态计算的。

为了满足高层建筑中保护存水弯水封的要求,研究人员通过采用“吸气阀”(Air Admittance Valves)和“正压衰减器”(Positive Air Pressure Attenuators,PAPA?),创造出了 “排水系统主动通风技术”(Active Drainage Ventilation)。主动通风系统取消了对通气管道的要求,并缩短了系统内的瞬时通信时间,同时降低了瞬时压力,并且主动通风系统是在排水系统真实的不稳定状态下进行研究和计算的。主动通风系统在一些技术标准中得到了认可,而系统中所使用的配件全部都有相应的技术认证。

现在已经有足够多的研究来支撑一套国际高层建筑准则的制定,但是有时候建筑行业却不愿意接受新的研究成果,不愿改变自己现有的理念,也不愿确认自己执行的国家标准能够满足世界各地超高层复杂建筑的需求。这套系统可以被用作大楼的工程解决方案,问题在于这一系统需要得到工程师们的认可,而在很多情况下,新的系统是与他们执行的现有下水系统标准相冲突的……


图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片


山高人为峰
2021年08月28日 14:42:47
2楼

大部分是直译的,有些看不太懂

回复

相关推荐

APP内打开