【超高层建筑给排水设计】之-规范图集相关内容梳理1
百年树人1985
2022年08月22日 11:26:16
只看楼主

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜大于50m。

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014


1)第1.0.6条:

建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证


2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定:

①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜大于50m。

②通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。

③避难层可兼做设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

应设置消火栓和消防软管卷盘


3)第8.2.4条:建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙


4)第8.3.3条: 建筑高度H>100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统


5)第7.4.1条:建筑高度大于100m且标准层面积大于2000㎡的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪在停机坪的适当位置应设置消火栓



2、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019


1)第3.4.6条:建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。

条文说明:对于建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在安全隐患,而串联供水可解决此问题。

《建水标实施指南》3.4.6释义:垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在变频调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用导流防止器替代。不设中间转输水箱,可以减少一个水箱污染环节和节省建筑面积

注:故串联供水,可通过在楼层中间串联供水设备来实现,例如,底部设置变频供水设备,楼层内串联设置变频供水设备、无负压供水设备进行供水,对噪声要求严格时,宜设置管中泵静压叠压给水设备。(不能设置在卧室、客房、病房等居住用房的上下层及毗邻房间)


2)第3.8.5条,生活用水中间水箱(转输水箱)应符合下列规定:

①中间水箱的设置位置应根据生活给水系统竖向分区、管材和附件的承压能力、上下楼层及毗邻房间对噪声和振动要求、避难层的位置、提升泵的扬程等因素综合确定;

②生活用水调节容积应按水箱供水部分和转输部分水量之和确定;供水水量的调节容积,不宜小于供水服务区域楼层最大时用水量的50%转输水量的调节容积,应按提升水泵3min~5min的流量确定;当中间水箱无供水部分生活调节容积时,转输水量的调节容积宜按提升水泵5min~10min的流量确定。


《建水标实施指南》P68释义:

生活用水中间水箱主要用于超高层建筑竖向串联供水,可避免水泵一次提升扬程过高对水泵和管道的不利影响,消除多级水泵串联供水的水压回传风险。通常,中间水箱设置在超高层建筑避难层、机电设备层的设备机房内。生活用水中间水箱往往既承担中途转输作用,又作为其下部服务区域重力供水的高位水箱,因此,其调节容积一般包括两部分。



3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014


1)第5.2.1条:临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
      一类高层
公共建筑,不应小于36m?,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m?,当建筑高度大于150m时,不应小于100m?
      多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m?,当一类高层
住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m?


2)第5.4.5条,消防水泵接合器的设置

图片

(避难层内转输水管旁接,预留手抬泵接口,管网接出水泵接合器。但个人建议转输水箱预留手抬泵接口)


3)第7.4.4条:

屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设备设置消火栓,且距停机坪位边缘的距离不应小于5m(安全距离)。

图片


4)第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水

解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置消防加压水泵,即可采用水泵串联或减压水箱方式完全分区。规范要求消防水泵零流量压力不宜小于1.2H(水泵扬程),且不应大于1.4H,为方便后期设备采购,折中按1.3H计算,则水泵额定压力不宜超过1.8Mpa(2.4/1.3),最不利楼层供水压力按0.4Mpa计,管路水损按10m计,则:

一泵到顶的最大供水高度约:180-40-10=130m

即:当建筑高度超过130m时,宜采用水泵串联或减压水箱等方式供水。


5)第6.1.13条:

当建筑物高度超过100m时,室内消防给水系统应分析比较多种系统的可靠性,采用安全可靠的消防给水形式;当采用常高压消防给水系统时,但高位消防水池无法满足上部楼层所需的压力和流量时,上部楼层应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱有效容积应按本规范第5.2.1条规定根据系统供水高度确定,且不小于18m?。

图片

安全可靠的消防给水形式:A.消防泵有备用泵;B.供水管网成环;C.设置稳压设施;D.转输管线转输水泵两路等消防措施。


6)第6.2.3条,采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式

图片

当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?转输水箱可以作为高位消防水箱

串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池

当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从地区到高区应能依次启动;

④当采用消防水泵直接串联时,应校核系统工作压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。

提示:

转输水箱兼做高位消防水箱,可仍在60m?考虑

转输水箱应设补水管,不可用转输管兼做补水管,否则,会有自动停泵,违反第11.0.2条。(转输泵属于消防泵

③启泵次序:从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动

图片


《建水标实施指南》P114释义:


A.优先选用转输水箱串联:a.水箱串联安全可靠,有大量工程实例为证;b.水箱串联,管材要求低,水泵扬程基本稳定;c.水箱有缓冲作用,控制系统简单有效,可靠性强;d.水泵直接串联分区引起的超压问题现阶段无良好的技术措施来解决


B.串联转输水箱溢流管的排水能力应按转输流量计。如转输流量为消火栓系统40L/s,自喷系统30L/s时,则应按70L/s考虑溢流排水量。不同楼层的转输水箱,其溢流管宜直接连接至底部消防水池。


C.当溢流排水量较大时,建议采用间接排水方式。如按溢流量70L/s设计时,可在转输水箱附近设置一座L×B×H=1.0m*1.0m*0.5m的集水箱,在集水箱底部设2个DN150的87雨水斗(单斗26~36L/s),再用一根DN200(75~90L/s)或DN250(135~155L/s)的排水管接至底部的消防水池。


D.消防水泵直接串联引起超压的原因:火灾初期小流量进行,上下去消防水泵均存在超压现象,两者叠加后引起更严重的超压;当止回阀不严密时,导致下区水泵回流压力大于其工作压力而超压。第4款要求设置减压型倒流防止器的目的是防止止回阀不严密,导致下区回流压力大于其工作压力而超压。消防水泵直接串联时,倒流防止器设置在上区消防泵出水管上。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

办公为主的超高层建筑给排水系统设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62685900.html

某超高层建筑给排水设计施工图

https://ziliao.co188.com/d62456830.html



知识点:超高层建筑给排水设计


免费打赏
放水发电
2022年08月23日 06:50:19
2楼

资料很不错,能分享就是最大贡献

回复

相关推荐

APP内打开