室外污水管道的闭水试验及要求与做法
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段